안녕하세요.
어디다 문의드려야 할지 몰라 여기에 씁니다.
상가건물에 샤시창을 시공하였는데(픽스창/커튼월)
벽체와 창틀의 간격이 너무 넓은 것 같아요.
상하좌우 모두 5cm는 되어 보이는데.
이게 정상범위일까요?
아니라고 한다면 재시공을 요구해야 하나요?
(요구하면 재시공 해주긴 할까요?^^;;;)
바깥은 실리콘으로 마감했는데 실리콘이 너무 넓어서 나중에 누수가 되지 않을까 싶기도 하구요.
4면이 모두 이래요
고수님들 의견 부탁드려요
보통은 20mm가 적정선이긴합니다. 50mm라도 실리콘 처리만 잘하면 되긴 하는데요.. 뭐 일단 다시해주냐... 안타깝지만 돈 다주지 않는한 안해줍니다.ㅜㅠ 창틀 유리를 다시 주문 제작해야하거든요. 기존거는 버려야합니다.
항의 하시고 누수 발생 시 책임지는거로 하시는것이 나을텐데 그것도 안해줄거같... ㅜㅠ
힘내세요... |
재시공 요청하고 돈 주지 말아야죠.
이런 인테리어 시공 수 십번을 했지만 한번도 선불 내본적이 없는데.. 선불로 하셨나요..?
그리고 창틀 밖쪽 먼지 청소가 하나도 안된거 같은데..? 당연히 청소하고 해야.. |