제가 겪은 기름보일러 문제와 비슷한데요, 만약 같은 상황이라면.. 난방을 시작하고 나서 얼마간은 보일러 돌아가는 소리가 들리다가.. (약 한15분? 정도..) 이후 뚝- 꺼지고, 그 이후로부터는 보일러가 돌아가지 않더군요.. 온수는 정상적으로 사용 가능하지만, 방에는 난방기운이 오지 않고, 방이 추워도 보일러가 돌지 않았습니다.. 저도 검색해보니 순환 펌프 문제라고들 하더군요.. 순환 펌프 위쪽 가운데쯤에 드라이버로 돌릴 수 있는 부분이 보일텐데... (옆으로 있거나 가려있을수도 있습니다..) 정상적으로 순환펌프가 작동을 하면 이게 같이 돌아간다고 하더군요.. 만약 안 돌아간다면, 이부분을 드라이버로 좀 돌려봐서, 그 이후로 잘 돌아간다면 임시방편이 먹힌거구요.. 저는 그래도 안되서 펌프 자체를 갈았습니다.. 비용은 오래되서 기억이 안나네요.. 제가 직접 낸것도 아니라서.;. http://kin.naver.com/qna/detail.nhn... 참고하세요- |
증상을 보면 순환펌프 이상으로 보입니다. 보일러가 가동하여 난방용 온수가 지정 온도 이상 덮혀지면 보일러는 꺼지고 순환펌프가 작동하여 난방배관에 온수를 순환 시키는데 열화나 노후되면 뻑뻑해져서 초기 기동(스타트)가 잘 안되는 현상이 발생 합니다. 이때 윗분처럼 순환펌프의 노출된 축에는 -자 드라이버로 돌릴수있는 홈이 있는데 이것을 수동으로 돌려주면 스타트가 되어 임시적으로 작동을 시킬수 있습니다. 하지만 근본적으로는 순환펌프 자체를 바꾸어야 합니다.(콘덴서는 기동용인데 콘덴서 자체 이상이 아닌한 교체해도 수리 안됩니다, 모터와 펌프가 기구적으로 뻑뻑해져서 고장입니다) 순환펌프 작동 상태를 육안으로 확인하고 문제 잇으면 교체 바랍니다. |
쓰신 분 말에 동감이네요. 다만 삼방과 콘트롤도 아닐지... ------------------------------ 윗글에 보면 븐배기의 서플라이와 리턴 다 따뜿하다는 말이 있어서 펌프이상을 생각안했는데 주인장이 검사하면서 서플라이와 리턴을 혼동하신듯.. 보통 서플라이가 낮고 리턴은 이보다 약간 높게 뒤에 있죠. |
1.온수는되는데 난방이안된다. 보일러는 보일러 난방수들어있는 통과 그통을 감싸고 있는 코일..이코일안에 온수 들어있음. 이두개가 합쳐진통을 가열해서 가스나 기름으로 난방과 온수를 합니다. 즉 보일러동작시키면 온수와 난방은 어쩔수없이 동시에 됩니다.온수만 쓰겠다고 온수버튼눌러놓으면 보일러는 통을가열시키고 순환펌프를 동작시키지않습니다.그러니 방에 난방수가 순환안되고 그냥 가열된통가장자리감긴 온수만 사용되게됩니다. 난방만하겠다고 온도올려놓으면 보일러는 난방수와 온수동시에 가열시킨뒤 지정한 난방수온도 약 70도 보통겨울에 이온도에 맞춰져있음 그뒤에 바로 순환펌프가 데워진난방수를 방바닥깔린 호스로 순환시켜서 이물들이 미지근해지면 다시 보일러 가열 순환 이런식으로 동작합니다.그러니 난방만해도 온수는 자동나오죠. 2. 온수는 되는데왜 난방이 안되죠.... 그러니 제일 의심하는게 순환펌프죠.순환펌프가 동작하는데도 난방이 안되면 어딘가 막힌거겠죠.. 이거확인방법은 싱크대밑에 분배기가 있다니까 분배기에서 서플라이부랑 회수부가 각각 있습니다.즉 펌프가 데워진물을 방으로 밀어주는 엑셀파이프..여기에 밸브가 보통달려있죠 .그래서 방을 한바퀴 다돌아서 다시 보일러로 들어가는 엑셀파이프 여기가 회수부..그래서 서플라이부 엑셀파이프랑 회수부엑셀파이프 두군데 다 손으로 만져서 뜨거우면 물이 제대로 회전되는거죠. 한쪽이 안뜨거우면 펌프가 제역활못하거나 어딘가 막혀있다는뜻이죠 물론 밸브를 다열어놓았을때.입니다. |
순환펌프는..후레쉬같은걸로 비춰보시면 고무패킹같은거 벗겨내면 안에 일자나사모양축이있어요 그게 막돌아가고있으면 펌프돌아가는중이구요 보통 콘덴서고장나면..처음기동을 안하거든요 그때 일자드라이버로 나사를 수동으로 살짝돌려주면 돌아가죠.여하튼...이래저래 신경쓰기싫으면 보일러기사부르시면되요. 가스보일러는 기름보일러랑 다르게 아무나 고칠수 있는게아니라 자격있으신분이 수리하시죠 가스보일러는 폭발위험때문에 일반인이 못고치도록..하는걸로 알고있는데 ..돈이문제가아니라..위험성이 있으므로.. |
귀뚜라미 보일러인데 온수만 나오고 난방이 안될 경우에는
보일러 내부 온수통 안에 코일 받침 플라스틱이 깨져서 보일러 내부의 물 순환하는 관을 막아서 발생하는 경우가 많다고 하네요.
2010년경 생산된 귀뚜라미 보일러의 고질적인 문제로 보이고, 제일 밑에 적어놓은 유튜브 영상을 보시고 따라하시면 A/S 기사 안부르고 일반인이라도 손재주가 조금 있으시면 직접 해결 할 수 있을 듯합니다. (다만, 아주 고질적인 문제여서 문제가 발생하면 언젠가 보일러를 교체하긴 교체해야할 듯합니다.)
여담으로, 저도 온수만 되고 난방이 전혀 안되서, 귀뚜라미에서 A/S기사를 부르니, 온수통 내부 코일이 어쩌고 저쩌고 하면서 이건 보일러가 노후되서 생긴 문제라고 보일러를 분해해 보지도 않고, 무조건 보일러를 교체해야한다고 해서 82만원이나 주고 교체를 했네요... (이 비용도 인터넷과 비교해보니 상당한 눈탱이 비용이 포함되어 있는 것 같습니다ㅠㅠ) 아무튼, 날씨가 너무 춥고 빨리 문제를 해결하고 싶어서 A/S기사 말만 믿고 너무 성급하게 보일러를 교체한거 같아서 엄청 속상하고 화가나네요. 귀뚜라미 보일러 회사의 A/S체계는 본사에서 관리하는 A/S기사가 오는게 아니고, 지역 귀뚜라미 보일러 설치점(대리점)에서 A/S를 나오는 구조인거 같아요. 그러니 이 사람들은 기존 보일러를 고치는것 보다, 마진 많이 남게 보일러 재설치를 권하는것 같습니다. 말이 길었는데요... 아래 유튜브 영상이 필요하신 분에게 도움이 되길 바랍니다. [귀뚜라미 보일러 온수만 나오고 난방이 안될때 조치방법] |