신축옵션으로 설치해놓은 삼성 시스템에어컨입니다
작년여름에도 냉기가 잘 나오지않아 아파트AS 통해 설치 업체에서 점검을 했는데 냉매압력은 정상이라고 하더라구요;
냉매 조금더 넣어드리고 계속 틀어놓으면 시원해질거라길래 그냥 네 하고 보냈더니 그 뒤로도 시원한 바람은 안나왔습니다.
그리고 올해 에어컨 켜보니 작년보다도 더 심각하게 냉기가 안나옵니다. (실내 30도에 18도 설정 후 3시간 지나니 실내 29도)
내 전기세... ㅜㅜ
실외기 컴프는 잘돌아가긴한데 콤프 돌때 실내기에선 가동 내내 슈르르륵 소리가 크게 났습니다. 혹시나 싶어서 실외기 다시 보니 밸브에서 설마했던 냉매 유출 흔적이 보이네요;
그런데 보통 밸브캡 쪽으로 흔적이 남는게 아닌가 싶은데 저희 집은 마운팅볼트 부분으로 샌거 같은데...
도대체 어디서 새길래 저런 모양새 일까요;
일단 이번주 에어컨 기사님 다시 오실 예정인데 또 호구 안당하려면 최소한의 지식은 가지고 있어야 할까봐요ㅜㅜ